Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Help! Теплур-1м концерн Медведь
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Мусорка
LEXX90
Помогите найти инструкцию и схему подключения на Теплур-1м производства концерна Медведь. Весь интернет обошел, нигде нет. Может у кого то лежит где нибудь инструкция, либо получится сфотографировать как подключено

загрузить картинку в гугл
smoke cat
А звонить по указанному телефону пробовали?
LEXX90
С этого я начал) один номер не существует, другой уже полиции принадлежит)))
tiptop
Цитата(LEXX90 @ 30.8.2024, 9:56) *
Помогите найти инструкцию и схему подключения на Теплур-1м производства концерна Медведь.

А от «ТЕПЛУР-1»; «ТЕПЛУР-3» не подходит?

Бойко+: "Ребята из Костромы хоть спасибо бы сказали...."



Цитата(LEXX90 @ 30.8.2024, 10:38) *
С этого я начал) один номер не существует, другой уже полиции принадлежит)))

У них есть сайт с номерами телефонов и адресами электронной почты.
tiptop

Наверное, "1М" работает с датчиками температуры TMP03, TMP04 (Analog Devices®)?
LEXX90
Цитата(tiptop @ 30.8.2024, 14:48) *
Наверное, "1М" работает с датчиками температуры TMP03, TMP04 (Analog Devices®)?

Возможно. На клемма + и - напряжение около 12в правда. Что там могут быть за датчики такие
tiptop
Цитата(LEXX90 @ 31.8.2024, 17:35) *
Что там могут быть за датчики такие

А какие Вы собирались подключать? blink.gif

Вы бы сфотографировали плату с другой стороны. И померяли бы напряжение между контактами клеммников "Т1", "Т2" и "Н".
LEXX90
Цитата(tiptop @ 31.8.2024, 21:04) *
А какие Вы собирались подключать? blink.gif

Вы бы сфотографировали плату с другой стороны. И померяли бы напряжение между контактами клеммников "Т1", "Т2" и "Н".


Т1 это управление элеватором. Н - это насосы. Тут все понятно
Вопросы возникли по датчикам температуры.
tiptop
Цитата(LEXX90 @ 31.8.2024, 21:28) *
Т1 это управление элеватором. Н - это насосы.

Тогда нужно поискать на этой плате балластные резисторы: померять сопротивление между "нижними" выводами, например, левого оптрона (одного из пяти) и "1", "+", "-".
LEXX90
Цитата(tiptop @ 30.8.2024, 10:59) *
А от «ТЕПЛУР-1»; «ТЕПЛУР-3» не подходит?

Бойко+: "Ребята из Костромы хоть спасибо бы сказали...."




У них есть сайт с номерами телефонов и адресами электронной почты.


Не подходит к сожалению.

В целом разобрался, осталось подобрать какие датчики температуры подходят. Тут есть выходы питания по 12В, и 5 входов от датчиков. Сигнал поступает на оптопары Sfh617a-3.
Предполагаю, что использовались трехпроводные датчики 1-wire. Хочется попробовать подсоединить DS18B20 но там питание 5в. Будет ли работать если просто понизить напряжение dc-преобразователем 12в-5в?
tiptop
Цитата(tiptop @ 30.8.2024, 14:48) *
Наверное, "1М" работает с датчиками температуры TMP03, TMP04 (Analog Devices®)?

Цитата(LEXX90 @ 2.9.2024, 21:36) *
Хочется попробовать подсоединить DS18B20

Ну как? Попробовали?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.